找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 911|回复: 0

中央空调工程故障维修方法

[复制链接]

812

主题

0

回帖

2713

积分

金牌会员

积分
2713
发表于 2018-3-6 12:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中央空调工程修理进程中经常会遇到很多毛病疑问,如今通知我们的就是对于发生毛病疑问的要素与解决方法
  机器露点温度正常或偏低,室内降温慢,发生要素及解决方法:
  1、暖通空调工程中的送风量小于规划值,换气次数少,请查看风机类型 是不是契合规划请求,叶轮转向是不是准确,皮带是不是松懈,开大送风阀 门,消除风量缺乏要素。
  2、有二次回风的体系,二次回风量过大,请调理,下降二次回风风量。
  3、空调体系房间多、风量分配不均,请调理,使各房间风量分配均匀。
  中央空调工程体系实测风量大于规划风量,发生要素及解决方法:
  1、体系的实践阻力小于规划阻力,风机的风量因此增大,有条件时能够改 变通风工程中风机的转数。
  2、规划时选用风机容量偏大,请关小风量调理阀,下降风量
  统实测风量小于规划风量,发生要素及解决方法:
  1、体系的实践阻力大于规划阻力,风机风量减小,条件答应时,改善风 构件,削减体系阻力。
  2、体系有堵塞景象,请查看清理中央空调工程体系中也许的堵塞物。
  3、体系漏风,应堵漏。
  4、风机达不到规划能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,查看、扫除影 响风机出力的要素。
  室内通风空调工程噪音大于规划请求,发生要素及解决方法:
  1、风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,查看风机叶轮是不是碰壳,轴承 是不是损坏,减震是不是良好,对症处理。
  2、风管及阀门、风口风速过大,发生气流噪声,请调理各种阀门、风 口,下降过高风速。
  3、风管体系消声设备不完善,请添加消声弯头号设备。
  体系总送风量与总进风量不符,差值较大,发生要素及解决方法:
  1、风量丈量方法与核算不准确,请复查丈量与核算数据。
  2、体系漏风或气流短路,请查看堵漏,消除短路。
  室内气流速度散布不均有死角,发生要素及解决方法:
  1、气流组织规划考虑不周,应根据实测气流散布图,调整送风口方位或增 加送风口数量。
  2、送风口风量未调理均匀,不契合规划值,应调理各送风口风量使与规划 请求相符。
  以上资讯是由深圳大金空调维修深圳市凯维诺制冷机电有限公司带来的,如果想要了解更多关于空调的相关信息,请关注http://www.szdkwx.com,我们将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。服务热线:0755-84652762

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-5-5 22:51 , Processed in 0.070110 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表