找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 537|回复: 0

继电器开关型控制电路的维修方法

[复制链接]

564

主题

0

回帖

1862

积分

金牌会员

积分
1862
发表于 2018-3-7 11:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  继电器开关型控制电路的维修方法,由各种类型的接触器、各种类型的继电器、各种类型的开关,组成了各种各样的控制电路。在维修中,我们把控制电路划为两大块,即:各种接触器、继电器划为一类;把各种接触器、继电器及各类开关的触点划为一类。(此处暂时不考虑终级执行元件,如电机、牵引磁铁、电磁阀等的故障。)
  在开关网络的维修中,查找故障是一项耗时费力的工作。如果不熟悉电路的结构、各类开关的布局、线路的走向等,就不会较为顺利的找到故障点。
  1、询问法
  作为维修人员,尽量详尽地询问操作人员,了解发生故障的全过程,能为找到引起故障的原因提供方向和思路。
  2、直观法
  直观法就是利用人体的感觉器官直接去观察、感觉的方法。
  1)看
  看那里有冒烟、打火花、变形、移位、炭化、变色等。
  2)听
  仔细听,那里有异常的声音等。
  3)嗅
  仔细嗅,那里有异常的气味等。
  4)手触感觉
  用手去触摸,那里有松动、发热引起的变形、炭化黑粉、温度等。利用这些方法,能较快地找到有此现象的故障点。
  3、分段检查法
  在控制电路中,接触器、继电器是上承指令(各控制开关发出的指令),下带负载(负载有终级执行元件、下一级的控制信号输出等)的重要转换点,因此,又往往是以接触器、继电器为中心展开故障的查找。所以,分段检查法就是以接触器、继电器为一个重要的分段点,上分为控制元件部分,下分为执行元件部分,中间就是承上启下的接触器、继电器记忆元件部分。
  从划分的两大块来看看各自的故障特点和维修方法。检查时最好使用万用表(用验电笔会有虚、浮电产生);另外准备两支15W
220V的白炽灯泡,串联好后,留出三个头来,准备一支5W
36V的白炽灯,留出两个头,做为检查时用的负载,遇到380V的时候,就用两个串联的这两个头,遇到200V及以下,就用一个灯,低于36V的和直流36V及以下的,就用低压灯。用灯泡作负载,很直观,且测量出来的数据,不会是虚浮。
  深圳市欣爱福电子有限公司从事汽车继电器研发生产、销售为一体的继电器生产厂家,提供汽车继电器、小型继电器、通用功率继电器优秀的汽车继电器厂家!电 话:0755-28062629,继电器:http://www.aferelay.net/

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-12-26 09:55 , Processed in 0.072427 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表