a.  压缩机温度一般在90-100℃。
  b.  摸蒸发器的表面温度。工作正常的空调器蒸发器各处的温度应该是相同的,其表面是发凉的,  一般在15度左右,裸露在外的铜管弯头处有凝露水。
  c.  摸冷凝器的表面温度。空调器开机运转后,冷凝器很快就会热起来,热得越快说明制冷越快,在正常使用情况下,冷凝器的温度可达80度左右,冷凝管壁温度一般在45-55℃。
  d.  摸低压回气管表面温度。正常时,吸气管冷,排气管热。手摸应感到凉,如果环境温度较低,低压回气管表面还会有凝露水,如果回气管不结露,而高压排气管比较烫,压缩机外壳也很热,很可能是制冷剂不足,如果压缩机的回气管上全部结露,并结到压缩机外壳的一半或全部,说明制冷剂过多。
  e.  摸高压排气管温度。手摸应感到比较热,夏天时还烫手。
  f.  摸干燥过滤器表面温度。在正常情况下,手摸干燥过滤器表面感觉略比环境温度高。如果有凉的感觉或凝露,说明干燥过滤器有微堵现象。
  g.  摸出风口温度。手应感觉出风有些凉意,手停留的时间长就感到有些冷。
  看:先看空调器外形是否完好,各个部件的工作是否正常。其次,看制冷系统各管路有无断裂,各焊接处是否有油迹出现,焊点有油迹则可能有渗漏。再仔细看一下电器元件的插片有无松脱现象,各连接铜管位置是否正确,有无铜管碰壳体。最后,看一下离心风叶和轴流风叶的跳动是否过大,电动机和压缩机有无明显振动。看高、低压压力值是否正常,环境温度在30度时,低压约为0.49~0.54mpa,高压约为1.17~1.37mpa,环境温度在35度时,低压约为0.58~0.62mpa,高压约为1.93 mpa,环境温度在43度时,低压约为0.68mpa,高压约为2.31 mpa。看看毛细管低压部分的结霜情况。正常制冷时,在压缩机运行之初,毛细管会结上薄薄的一层霜,随后就逐渐化掉,但制冷剂不足或管路堵塞都会发生挂霜不化的现象。值得注意的是,室外热交换器在冬季按热泵循环方式工作时,它属低压、低温部件,也可能发生制冷剂泄漏和堵塞。如果毛细管出口至室外热交换器入口这一管段上有霜而其它部分干燥,表明毛细管已半堵。从表面看,制冷剂不足和半堵塞的现象是一致的。还需指出,空调器运转时,一般应先看一看空调器的外部工作条件,例如室内、外环境温度是否过高或过低,过滤网是否太脏或有无通风不良等现象,以便排除外部原因及安装使用不当等因素。
  听:仔细倾听整机运转的声音是否正常。空调器在运转时,会发出一定的声音,但如果听到一些不正常的声音就有问题了,如在听压缩机运转时,有“嗡嗡”声可立即判明是压缩机电动机不能正常启动的声音,此时应立即关掉电源,查找原因;“嘶嘶”声是压缩机内高压减振管断裂后发生的高压气流声;“嗒嗒”声是压缩机内部金属的碰撞声;“当当”声是压缩机内吊簧脱落或断裂后的撞击声。对开启式压缩机,一般会发出轻微而均匀的“嚓嚓”或阀片轻微的“嘀嘀”的敲击声;如出现“通通”声是压缩机液击声,即有大量的制冷剂吸入压缩机飞轮键槽配合松动的撞击声;“啪啪”声是皮带损坏后的拍击声。听离心风扇和轴流风扇的运转声应是平衡而均匀,如有碰擦或轴心不正,就会有异常声音出现。停机时,当听到“咝咝”这种越来越轻的气流声时(系统压力平衡时发出),则可知系统基本没有堵塞。   此外,凭听觉还可判断出其它一些噪音,例如:分机轴流风扇碰击外壳铁片的声音;风机缺油的“吱吱”尖叫声;风机离心风扇与泡沫外壳发出的“嚓嚓”声;压缩机底角螺栓松动、震动的声音;毛细管碰外壳的声音。
  查:一般可用压力表、半导体点温计、钳形电流表、万用表等测量系统压力、温度、电源电压、绝缘电阻、运转电流是否符合要求,用卤素检漏灯或电子检漏仪检查制冷剂有无泄漏。对于窗式空调器,用钳形电流表检查电流、电压、电阻十分方便。电流读数应在额定电流范围左右(随温度高低电流略有变化)。对于分体式空调器,用歧管表检测高、低压力也是一种实用、快速、有效的判断方法。

    空调安全使用要三防:一防漏水,二防漏氟,三防漏电。下面我们对这三点加以分析及提出相应解决办法:

    一防:漏水
   
    在空调制冷过程中,内机会出现滴水的情况,这并不是空调使用的正常现象,而是由于空调安装不规范造成的,如内机安装得比穿墙孔(管子通向外机的地方)低,内机安装不平整等。

    检验办法:在空调安装完以后,马上试机(制冷),如果在运行了一定时间没有水滴漏下,就基本不会出现漏水问题。当然,还可以要求安装人员进行漏水检验,往内机导入水,水通过机内接水盘、落水管自然流出室外为正常。

    二防:漏氟

    如果空调的接头没有旋紧、开裂等情况,就会出现漏氟的现象。如果空调漏氟,那么用户就要经常补充,而正常使用空调一般数年内无须添加制冷剂。
检验办法:1.试机前应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机接管道的4个接口以及截止阀阀口等处。

    肥皂水检漏法。肥皂水(也可以使用洗洁精)检漏是现场常用的方法之一,对分体式空调器开阀10~15秒钟(柜机20~30秒钟)后关闭阀门,系统内各部分很快就充满大于空气压力0.8Mpa的气态制冷剂。在泄漏可疑点涂上肥皂水,如有气泡形成,则有漏,而观察3分钟还没有气泡出现的,即可认为合格。

    三防:漏电

    正规的安装人员,在安装空调前会对用户的电源进行检查,如果不符合要求,则会建议用户更改。电源线不符合规格而安装空调,容易出现漏电着火的现象,危及用户的人身安全。

    1.求空调器的电源线和电气控制线的连接要清晰明了、准确无误,无交叉缠绕。

    2.要采用专用分支电路,容量要满足大于空调器最大额定电流值的两倍。

    3.空调器要有专用电源插座,而且是带安全地线的三线插孔插座,小于等于4500W的空调器要使用16A插座,大于4500W的空调器要选用空气开关。

9

主题

7

回帖

54

积分

注册会员

积分
54
 楼主| 发表于 2015-4-28 08:49:14 | 显示全部楼层
4.空调器的安装要有良好的接地,接地线要专用。

    5.空调器的室内、室外连接线无拉伸、扭曲、缠绕。

    6.延长线要采用符合要求的导线,并在该产品规定的最大连线长度内。

    检验办法:看安装人员有没有携带相关的电源检测工具,并对电源进行检测。
美的、格力、奥克斯、科龙空调故障维修
一、 压缩机不能运行
故障原因:1、电源故障
排除方法:用万用表、电笔遂项检查排除故障。保险丝坏则更换保险丝,电线断则更换电线
2、电源电压太低
排除方法:用万用表测量电压值,必要时配用电源稳压装置
3、电线连接松脱或断路
排除方法:检查电线连接部位,松脱的接插件应重新插牢、插紧,应由专业人员检修
二、风机不能运行

故障原因:1、主控开关接触不良
排除方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理

2、风扇电机线圈损坏

排除方法:用万用表检查,更换相同规格、相同转速的风扇电机

3、风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱
排除方法:将紧定螺钉紧固
4、风扇电容器断路或短路
排除方法:检查电容器,更换相同规格的电容器
三、压缩机起动与停止频繁
故障原因:1、室温控制值设置不当;
排除方法:适当增大室内控制温度与原室温之间的差值;
2、环境温度过高
排除方法:改善工作环境,如设置遮栅,避免阳光直晒,将空调器安装在通风良好的环境等
3、冷凝器太脏
排除方法:清洗冷凝器,去除冷凝器外表面的尘埃
四、冷暖型空调器制冷制热调节失灵
故障原因:1、电磁换向阀线圈故障
排除方法:用万用表测量电磁换向阀线圈,若属线圈断路或烧毁,应更换新的同规格电磁阀
2、电加热装置故障
排除方法:用万用表检查,更换相同规格的电加热丝或温度保护器
3、温度控制器失灵
排除方法:用万用表检查温控器,对触点作除锈污处理后如依然无效,则应更换相同规格温度控制器