找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 912|回复: 0

中央空调最常见的问题

[复制链接]

812

主题

0

回帖

2713

积分

金牌会员

积分
2713
发表于 2018-3-26 13:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、室内噪音大于规划请求产生原因及解决方法。

  ① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,查看风机叶轮是不是碰壳,轴承是不是损坏,减震是不是杰出,对症处理。

  ② 风管及阀门、风口风速过大,发生气流噪声,请调理各种阀门、风口,下降过高风速。

  ③ 风管体系消声设备不完善,请添加消声弯头号设备。

  2、室内气流速度散布不均有死角产生原因及解决方法。

  ① 气流组织规划考虑不周,应根据实测气流散布图,调整送风口方位或添加送风口数量。

  ② 送风口风量未调理均匀,不契合规划值,应调理各送风口风量使与规划请求相符。

  3、 统实测风量小于规划风量产生原因及解决方法。

  ① 体系的实践阻力大于规划阻力,风机风量减小,条件答应时,改善风管构件,削减体系阻力。

  ② 体系有阻塞景象,请查看整理体系中可能的阻塞物。

  ③ 体系漏风,应堵漏。

  ④ 风机达不到规划能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,查看、扫除影响风机出力的要素。

  4、体系实测风量大于规划风量产生原因及解决方法。

  ① 体系的实践阻力小于规划阻力,风机的风量因此增大,有条件时可以改变风机的转数。

  ② 规划时选用风机容量偏大,请关小风量调理阀,下降风量

  5、体系总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法。

  ① 风量测量方法与核算不准确,请复查测量与核算数据。

  ② 体系漏风或气流短路,请查看堵漏,消除短路。

  6、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法。

  ① 送风量小于规划值,换气次数少,请查看风机类型是不是契合规划请求,叶轮转向是不是准确,皮带是不是松懈,开大送风阀门,消除风量缺乏要素。

  ② 有二次回风的体系,二次回风量过大,请调理,下降二次回风风量。

  ③ 空调体系房间多、风量分配不均,请调理,使各房间风量分配均匀。

  中央空调常见故障现象:

  (1)、漏:指制冷剂走漏;电气(线路、机体)绝缘破损导致的漏电等。

  (2)、堵:指制冷体系的脏堵与冰堵;空气过滤器阻塞;进风口、出风口被障碍物阻塞等。

  (3)、断:指电气线路断线;熔断器熔断;因为过热或电流过大导致过载保护器的触点断开;因为制冷体系压力不正常导致压力继电器的触点断开等。

  (4)、卡:指压缩机卡住、电扇卡住、运动部件的轴承卡住等。

  (5)、烧:指压缩机电动机的绕组、电扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。

  (6)、破损:指压缩机阀片破损、活塞拉毛、电扇扇叶开裂以及各种部件破损等。

  以上资讯是由深圳大金空调维修 深圳市凯维诺制冷机电有限公司带来的,如果想要了解更多关于空调的相关信息,请关注http://www.szdkwx.com  ,我们将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。服务热线:0755-84652762