  中央空调风管系统的施工流程

  1、风管的施工

美的中央空调风管系统在进行风管施工时,要选取非金属或金属风管进行制作安装,并将其作为质量控制点。因为针对影响风管工程制造安装质量的因素进行有效的质量控制,是实现和保证整个中央空调工程施工质量的关键。

  在安装风管时,选择走廊、电梯前室作为安装质量监控重点是做好此项工作的关键。吊顶内存在自动喷洒管道、空调水管道、电气管路、风管及其设备、附件、器材等,应统一到一个主支架或拖架上,这样便于布置,有利于各专业的施工配合和以后的维护管理。

  风管的布置原则:一般是先确定风管位置,即空调水管沿走廊两侧的墙进行布置,自动喷洒干管沿其一侧墙布置,自动喷洒支管和电气管路沿风管两侧布置;焊接管让丝接管,钢管让PVC管;管间距以不妨碍施工为前提。进行综合布置时,应注意水管坡度,特别是要防止凝结水PVC管倒坡。

  2、设备的安装

  设备安装人员在安装设备前,必须熟悉安装方案、施工图、有关规范和产品说明书等技术文件,不能胜任工作的人员不得上岗。施工机具、起重工具、检测仪器、量具必须是合格品或周检合格品,否则不得使用。设备开箱时,使用工具必须正确,不允许野蛮开箱,应完全按正确的方法进行操作,并保证开箱板不损坏周围的设备和设施。

在安装设备(如冷水机组)时,要进行基础复查,主要是控制基础或型钢基础外形尺寸、预留孔或地脚螺栓孔洞几何公差,尤其是孔壁垂直度不允许超差,孔内不得有油污和其他脏物。设备在安装放线时,应以轴线控制设备中心线,不得以预留孔或预埋地脚螺栓反控,另外还应做好光源及电线的安全检查工作。

  设备安装过程中的找正,即找中心、找水平、找标高,三者同等重要,因设备功能而异,一般不应低于规范公差标准。二次灌浆的标号必须高出混凝土基础一个至二个等级,并且捣实后地脚螺栓必须处于垂直状态,待混凝土强度达75%以上后方可进行下一步工作。

在进行设备吊装时,不论是制冷机组、供热机组、空调机组、新风机组还是盘管风机,都应在考虑安全系数的前提下制订出切实可行的设备吊装及运输方案,并组织好施工机械及专业人员实施。

  3、风机盘管

风机盘管一般是吊顶安装,因此风机盘管的安装必须牢固。在安装风机盘管时,其4个吊杆固定处上下各有一个螺母,要将这两个螺母拧紧,以免因产生振动而发出噪声。风机盘管下部的接水盘必须水平安装,这样才能保证接水盘内有一个合理的排水坡度。