找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 545|回复: 0

气体管道工程施工注意事项有哪些

[复制链接]

812

主题

0

回帖

2713

积分

金牌会员

积分
2713
发表于 2018-5-11 11:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  气体管道包括控制阀门、过滤器、减压装置、压力表、流量计、在线分析仪等,宜集中设在气体入口室。气体经鼓风机、压缩机、泵和锅炉等增压后,从管道的高压处流向低压处,也可利用气体自身的压力或重力输送。那么气体管道工程施工注意事项有哪些呢?下面沃飞就来为大家进行介绍。




  1、所有螺纹连接处应采用密封带密封,调节阀固定面板、出口点及管道上,都应贴设有对应气体的成分及浓度的气体标头。
  2、在整个施工过程中,应注意施工安全,特别是空中作业时(在梯子或脚手架上施工),应有专人固定梯子或脚手架。在土建尚未完工的工地施工时,必须佩带安全帽,穿安全鞋。
  3、所有不锈钢管道两端用塑料盖密封,外部有塑料套密封,在进入施工现场后,安装前,方可将塑料套拆封,并除去塑料盖。
  4、管道穿墙及穿地板时,应设置管套,管套与管道之间的空隙,应采用不可燃烧的材料填充。
  5、所有系统部件安装完毕后,应用高纯氮气进行三遍以上的吹扫。以保证系统内部清洁。吹扫完毕后,用高纯氮气进行检漏保压测试,测试压力应为工作压力的1.5倍。
  6、在管道的行进路线中,每隔1米应设置一组管夹,如遇特殊建筑物结构,应酌情考虑。管道穿墙及穿地板时,应设置管套,管套与管道之间的空隙,应采用不可燃烧的材料填充。
  7、管道铺设时,应注意平直,弯管处采用专用弯管器,不得徒手弯曲,切断管道时,用专用切管器操作,严禁用锯子锯断管道。管道切断后,应用专用工具处理断口,严禁用普通锉刀处理。

  深圳普莱斯特科技有限公司是一家专业从事高纯度/特气供气系统、各种实验室研究所供气系统、气体管道工程 、安装调试服务于一体的高新技术企业,服务热线:18666824309。http://www.chinapulsst.com /

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-11-1 18:30 , Processed in 0.069563 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表