找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 574|回复: 0

电缆中间接头的制作

[复制链接]

34

主题

1

回帖

174

积分

注册会员

积分
174
发表于 2018-5-15 00:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆中间接头的制作方法和步骤有哪些?下面我们一起来看看:
  1、擦去多余的抗氧化剂。
  2、用pvc胶带覆盖绝缘带,绕包一个来回。
  3、根据接头需要,从电缆断口开始依次剥去外护套,铠装层。注意:剥铠装层的时候不要伤到绝缘。
  4、清洁导体;压接。压接次数,压接顺序及间距参照gb14315的规定。
  5、在电缆准备接头的地方挖电缆井(人孔),便于施工及维修;在接头以前检查电缆断头是否受潮;切去受潮部分。
  6、两根电缆分别敷设到位,接头处电缆摆放平直,并且重叠,以便切去端头部分。(因为断口的导体可能不圆,穿不进接管)
  7、如果能在当地买到质量不错的热缩管,可以将热缩管先套到某一段电缆上。注意:热缩管的直径最少是原来电缆直径的1.5倍
  8、将各相分开,剥去绝缘层,开剥长度为:接管长度/2+3~5mm。注意:剥绝缘的时候不要伤到导体。
  9、使用3m绝缘胶带(23#)恢复绝缘层,胶带的厚度为原来绝缘厚度的2倍。注意:胶带使用方法按照说明操作,来回绕包。
  10、在准备接头的位置做好标记(定中心),在此标记前3-5cm处切去多余电缆。(因为各相是绞和在一起的,分开后的长度会不一样,要根据需要再最终定位)
  11、恢复铠装层的电气连接。如果有3m铠甲带,可以采用铠甲带。建议采用镀锡铜编织线跨接,两端用铜扎丝帮扎。有条件的话焊锡。
  12、a 如果有热缩管的话,将热缩管拉到接头处,热缩,两端口用防水带绕包2圈,pvc带绕包2圈覆盖。
b 如果没有热缩管,将3m的防水带(2228#)绕包到接头处,覆盖原护套断口10cm,绕包2个来回。用绝缘带覆盖一个来回,最后用pvc带覆盖一个来回。
安徽伊法拉电力科技有限公司是一家专业研发、生产、销售电缆附件厂家主营产品包括:冷缩电缆附件,热缩电缆附件,电力绝缘护罩,可分离式电缆终端,绝缘穿刺线夹,电缆防水盒,电缆固定夹,电缆中间接头防爆盒等产品。24小时服务咨询热线:18156768782

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-11-1 16:23 , Processed in 0.106402 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表