  试压与吹刷氧气管道安装完毕,应进行强度试验和严密性试验,试验介质分别为不含油的水和空气,水加压泵也必须脱脂,空气应由无润滑空气压缩机提供。

  强度试验以水为试验介质,试验压力为工作压力的1,25倍。试验时,先升压至试验压力,不锈钢气体管道工程,观测10mim,高纯气体管道工程,如压力不降,再降至工作压力进行外观检查,无破裂、变形和渗水现象,则认为试验合格。严密性试验以无油空气或氮气为试验介质,试验压力等于工作压力。

  试验时,气体管道工程公司,先升压至规定压力,然后在所有接口处涂肥皂水检查,并观测24h,如无缺陷且平均小时漏气率不超过1%为合格。氧气管道经严密性试验合格后,须用空气或氮气(均不得含油)吹刷,气流速度不应小于20m/s,连续吹刷8h,所有管道都应吹刷到。最后可在气流出口处放一张白纸,没有发现纸上留有灰尘微粒及水分痕迹为合格。

  气体管道设计、安装要求

  气路系统主要由气源切换系统、管道系统、调压系统、用气点、监控及报警系统组成。对于一些易燃易爆气体,如氢气、--等,可能在设计和施工过程中稍有差异,必须加入气体回火防止器等安全控制装置。