商业建筑空调
随着人们生活水平的不断提高和购买力的不断提高,商业建筑的规模越来越大,并向多元化方向发展。如百货商场、超市、商业城市、购物中心、地下商业街等,新建的大中型商业空调建筑都安装了空调系统,以改善商场的档案。其次,吸引更多的顾客。在设计和施工中,可根据不同的运行时间划分空调系统和通风和通风措施,并根据不同的营业时间划分通风和通风措施。商业大厦空调设计标准:一般室内温湿度与新风量标准相关的空调系统设计与安装。相关标准列举如下。 百货大楼(营业厅)温湿度及新风计
夏 季 | 冬 季 | 最小新风量
(m3/h.人) | 标准较高 | 标准一般 | 标准较高 | 标准一般 | 标准
较高 | 标准
一般 | 吸烟
情况 | 温度
(℃) | 相对湿度
(%) | 温度
(℃) | 相对湿度
(%) | 温度
(℃) | 相对湿度
(%) | 温度
(℃) | 相对湿度
(%) | 26—28 | 55—65 | 27—29 | 55—65 | 18—20 | 40—50 | 15—18 | 30—40 | 15 | 8.5 | 按不准
吸烟计 |
商业建筑空调负荷指标:在设计阶段,可根据表估算空调负荷。空调负荷估算表:
建筑物名称 | 普通空调系统
(W/m2) | 省能空调系统
(W/m2) | 换气次数
(次/h) | 荧光灯照明
(W/m2) | 百货商场(全部有空调的面积) | 209—244 | 175—198 | 6—9 | 40 | 百货商场(一层) | 279—314 | 233—256 | 百货商场(二层以上) | 186—233 | 151—186 |
商业建筑中的空调:商业建筑中的空调可大致分为集中式和局部式。集中式模式也可分为全空模式和单元(终端设备)组合模式。目前,它被广泛应用于大型商业建筑中。空调系统是在空调房间内的空调机组中设置空调设备,通过风道和风口送出空气,然后通过回风管和出风口送回空气,或在墙壁、门和天花板上设置回风空气。在机房里。一个购物中心为单一功能的一个大开口。
终端单元和终端单元的组合适用于分离的较小的商店。每个空调机房位于尽可能靠近供气区域的位置。它可以适应商场的需要。布局灵活,控制方便,有利于节能。终端机组大多采用箱式空调机组,如薄挂式、立式、卧式、初、中效过滤器、带加热器、两台冷水热水器、加湿器、变频调速单元等。部分方式在小型商业建筑和翻新建筑中应用最为广泛,主要采用分体式空调和柜式空调。
办公建筑空调
办公楼是各级政府部门和各类企事业单位处理公务的场所。随着经济的发展,原有的办公室中央空调安装了大量的空调设备,建造了一批高标准、多功能的智能化、智能化建筑,有的被称为综合性办公楼,有的被称为商业性住宅。建筑物。智能办公楼包括各种采暖设备,如电脑、个人照明系统等。它不仅具有对室内环境的温度和湿度要求,而且还要求室内空气质量,使工作人员能够在令人满意的环境中高效工作。
在设计和施工中,针对办公楼(自用或出租)和使用的不同用途(特殊办公楼和综合办公楼),应充分考虑系统划分、使用时间、测量、租金管理、安全等因素,以满足。用户的需求。办公楼空调设计标准:办公楼建筑标准分为四个层次。第一类只是少数,相当于国外五星级豪华客房。大量的施工应是两级或三级,其次是四级,标准要求不太高。室内温湿度标准见下表。办公建筑室内温度、湿度和风速设计标准
房间级别 | 夏季 | 冬季 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) | 一级 | 24 | ≤60 | ≤0.25 | 23 | ≥50 | ≤0.15 | 二级 | 25 | ≤65 | ≤0.25 | 22 | ≥40 | ≤0.15 | 三级 | 26 | ≤70 | ≤0.25 | 21 | ≥30 | ≤0.15 | 四级 | 27 | | | 20 | | |
办公建筑空调负荷指标:根据现有工程的冷负荷指标在中国,办公楼价值85 - 100W/m2(夏季)。应注意的是,该指标为建筑总面积的冷负荷指标,建筑物总建筑面积小于5000平方米,上限为上限,大于10000平方米时采用下限。由该指标确定的制冷负荷是没有任何附加系数的冰箱的容量。由于地区差异,上述指标均以北京地区为基础。南部地区的价值可以达到上限。全年使用空调系统时,冬季热负荷可按以下方法估算:北京地区夏季冷负荷为1.1~1.2倍,广州地区夏季冷负荷为1/3~1/4;
办公楼空调方式:办公楼形式较多,根据房间使用时间、养护管理、节能等方面进行系统分区,选择合适的空调方式:空气水系统(风机盘管+新风),其布置灵活。调整方便,节省建筑空间,投资成本低等。它广泛应用于空调工程中。近年来,由于全空气系统可以完全通风,过渡季节可以完全全新的风操作,同时,空气集中过滤和净化、隔音和隔离措施,所有空气调节方法都被重新应用。为了适应现代办公建筑的特点,分散式空调系统或单独的空调模式也可用于满足灵活使用的需要。
|