请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 139|回复: 1

[讨论区] 双面彩钢镁质耐火复合风管

[复制链接]

18

主题

25

回帖

154

积分

网站编辑

积分
154
发表于 2024-3-10 16:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 镁质耐火复合风管消防加压送风和排烟管道均采用工业一体化装配式成品复合风管,应符合GB51251-2017《建筑防排烟系统标准》要求,内外层金属板、中间A1级镁质耐火隔热板,厚度9mm(耐火极限0.5h)或16mm(耐火极限1h)其表观密度 101t/m3无甲醛释放,材质由无机物组成,不应含有聚苯颗粒等有机物,无有害气体释放,不返卤不泛碱,湿胀率0.2%,导热系数≤0.22w/m;抗折强度( 9mm=19Mpa,16mm>9Mpa).其中耐火层耐火完整性≥3小时。彩钢板风管的颜色为乳白色(或根据客户要求定制)彩钢板厚度为0.2mm。当风管耐火极限>1小时采用成品镁质耐火复合风管包裹 50mm厚度岩棉。耐火极限判定必须满足GB/T17428的要求并提供“国家防火建筑材料质量监督检验中心”出具的型式检验报告。耐火风管板厚度8mm(耐火极限1h)或9mm(耐火极限3h),均采用耐火性能A1级镁制板,其表观密度1+0.1t/m3无甲醛释放湿胀率0.2%抗折强度≥19Mpa,导热系数≤0.22w/m,耐火完整性≥3小时。风管采用角钢法兰、螺栓连接,镁质耐火隔热板要求必须提供符合上述参数的第三方权威检测机构出具的检测报告。该复合风管应确保其耐火隔热材料在受火状态下使用温度满足GB/T9978.1规定的标准升温条件,对于管道耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009的测试方法,防排烟风管须出具国家检测中心燃烧性能A级和耐火性能型式检验报告并满足抗震要求。当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。

18

主题

25

回帖

154

积分

网站编辑

积分
154
 楼主| 发表于 2024-3-10 16:09:24 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-3-28 20:14 , Processed in 0.074074 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表