请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

空调网|空调论坛|空调BBS网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4335|回复: 0

暖通空调水系统分类、“管制”和同程异程式的优缺点

[复制链接]

31

主题

42

帖子

151

积分

网站编辑

Rank: 8Rank: 8

积分
151

come- 上海

发表于 2021-2-13 20:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
开式循环的优点:
冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的开启时间,增加能量调节能力,且冷水温度的波动可以小一些。
开式循环的缺点是:
1.冷水与大气接触,循环水中含氧量高,宜腐蚀管路。
2.末端设备(喷水池、表冷器)与冷冻站高差较大时,水泵则须克服高差造成的静水压力,增加耗电量。
3.如果喷水池较低,不能直接自流回到冷冻站时,则需增加回水池和回水泵。
4.如果采用自流回水,回水的管径较大,会增加投资。
闭式循环的优点:
1.由于管路不与大气相接触,管道与设备不宜腐蚀。
2.不需为高处设备提供的静水压力,循环水泵的压力低,从而水泵的功率相对较小。
3.由于没有回水箱、不需重力回水、回水不需另设水泵等,因而投资省、系统简单。
闭式循环的缺点:
1.蓄冷能力小,低负荷时,冷冻机也需经常开动。
2.膨胀水箱的补水有时需要另设加压水泵。
水系统管制
两管制:冷水系统和热水系统采用相同的供水管和回水管,只有一供一回两根水管的系统。
优点:两管制系统简单,施工方便;
缺点:不能用于同时需要供冷和供热的场所。
三管制:分别设置供冷管路、供热管路、换热设备管路三根水管;其冷水与热水的回水关共用。
优点:三管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,管路系统较四管制简单;
缺点:比两管制复杂,投资也比较高,且存在冷、热回水的混合损失。
四管制:冷水和热水的系统完全单独设置供水管和回水管,可以满足高质量空调环境的要求。
优点:四管制系统能够同时满足供冷和供热的要求,并且配合末端设备能够实现室内温度和湿度精确控制的要求;由于冷水和热水在管路和末端设备中完全分离,有助于系统的稳定运行和减小设备的腐蚀;
缺点:初投资高,管路布置复杂。
水系统同程异程式
同程式系统:经过每一并联环路的管长基本相等,如果通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。
优点:同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。
缺点:同程式系统由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。
异程式系统:经过每一并联环路的管长均不相等。
优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。
缺点:采用异程式的系统,各并联环路管长不等,常在每一个并联支路上安装流量调节装置。

温馨提示:
1、在论坛里发表的文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。
2、论坛的所有内容都不保证其准确性,有效性,时间性。阅读本站内容因误导等因素而造成的损失本站不承担连带责任。
3、当政府机关依照法定程序要求披露信息时,论坛均得免责。
4、若因线路及非本站所能控制范围的故障导致暂停服务期间造成的一切不便与损失,论坛不负任何责任。
5、注册会员通过任何手段和方法针对论坛进行破坏,我们有权对其行为作出处理。并保留进一步追究其责任的权利。
6、24小时删帖请邮件 shuzihulian@qq.com 。
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台

精彩推荐

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|上海号福实业有限公司 ( 沪ICP备12042334号-2

GMT+8, 2022-11-30 01:11 , Processed in 1.308644 second(s), 44 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表