请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

空调网|空调论坛|空调BBS网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1466|回复: 0

冷水机压缩机产生液击和压缩机过热的原因

[复制链接]

31

主题

42

帖子

151

积分

网站编辑

Rank: 8Rank: 8

积分
151

come- 上海

发表于 2021-2-27 17:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 duct123456 于 2021-2-27 17:07 编辑

【中国制冷网】低温冷水机组一般使用原装进口涡旋式压缩机,因此,很多客户也称之为涡旋式冷水机。冷水机在运行过程中,往往会因为各种问题导致压缩机出现烧毁、液击等现象。


  低温冷水机组压缩机出现液击情况可导致涡旋盘损坏,液击故障现象一般表现为能听到压缩机内部明显的金属撞击声,这是涡旋盘被击碎后的金属碎片相互撞击或与压缩机壳体撞击的声音。


  出现液击主要有三种情况:一是开机的瞬间有大量的制冷剂液体进入压缩机;二是蒸发器流量不够(节发负荷减小),压缩机有回液现象;三是机组热泵运行除霜不好,大量液体制冷剂没有蒸发就进入压缩机,或是四通阀换向瞬间蒸发器内的液体进入压缩机导致。


  那么,我们该如何解决液击或回液的问题呢?


  1.管路设计上要避免开机时液态制冷剂进入压缩机,尤其是充注量比较大的制冷系统。在压缩机吸气口增加气液分离器是解决这个问题的有效办法,尤其是在采用逆循环热气除霜的热泵机组中。


  2.开机前,对冷水机压缩机的油腔进行足够长时间预热可以有效避免大量制冷剂积存于润滑油中。对于防止液击也有一定作用。


  3.水系统流量保护不可缺少,这样当水流量不够时起到保护压缩机的作用,以名师机组有回液现象或是严重时冻坏蒸发器。


  冷水机设备压缩机过热是什么原因?我们从三个方面来分析下:


  第一,压缩机负荷过大,过电流运转。也许的因素是:冷却水温太高、制冷剂充注过多或制冷系统内有空气等不凝聚气体,致使压缩机负荷大,表现为过电流,并伴有高压毛病。


  第二,电气毛病形成低温冷冻机的压缩机过电流运转。如三相电源电压过低或三相不平衡,致使电流或某一相电流过大;沟通接触器损坏,触点烧蚀,形成接触电流过大或因缺相而电流过大。


  第三,低温冷冻机的过热维护模块SSM受潮或损坏,中心继电器损坏,触点不良,表现为开机即呈现过热毛病,压缩机不能发动。假如单元电子板毛病或通讯毛病,也也许假报过热毛病。