本工程防排烟风管为装配式成品风管,机械一体化漂珠气凝胶耐火隔热板和内外层金属板,外侧金属板厚度≥0.2mm,漂珠气凝胶耐火隔热板须满足《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017技术要求,100%不含石棉,燃烧性能为A1级,70℃时的导热系数≤0.055 W/(m·k),1000℃时的热面导热系数≤0.078W/(m·k),,质量损失率≤8.5%,内壁板采用的钢板厚度按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016中要求的风管的厚度选用。耐火极限0.5小时的参考板材厚度15 mm,耐火极限1.0小时的参考板材厚度20mm,耐火极限2.0小时的参考板材厚度30mm,。排烟风管必须提供符合上述参数的第三方(天消所或川消所)权威检测机构出具的检测报告。连接方式采用:金属法兰连接。防排烟管道支吊架(含抗震支吊架)耐火极限需与管道相同。所有风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验,漏风量应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》