1、风管选材及安装要求(1)空调、通风、防排烟风管采用镀锌钢板制作,风管厚度按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243)GE 4.2.3-1的规定,其中2000MM<b≤4000MM排烟风管的钢板厚度为1.5MM。(2)竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.5h.竖向设置的加压送风管道应设置在独立的管道井内,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的加压送风管道,其耐火极限不应小于1.0h。吊顶内的防排烟管道耐火极限不应低于0.5h,明装防排烟管道的耐火极限不应低于1.0h.补风管道的耐火极限不应低于0.5h,当补风管道跨越防火分区时,管道耐火极限不应小于1.5h.(3)除汽车库外的排烟风管、消防补风风管、加压送风管进行防火包覆,做法详见07J905-1第85-87页,纤维增加硅酸盐板厚度9MM,耐火极限≥1小时。