空调送风、回风、新风、排风管均采用双面彩钢板模块风管,工厂化成品管,现场不再二次保温和保温层施工,产品性能应符合《通风管道施工技术规程JGJ141-2004》标准。其内外层基板均为厚度0.5MM的彩钢板,表面应作喷涂处理,耐酸、耐碱、防腐蚀。中间层为防火性能A级的玻璃纤维保温隔热夹心材料,导热系数≤0.034w/m.k,最小热阻不小于0.81m2*K/W.法兰连接采用防火性能A级的铝合金断桥隔热法兰。彩钢板风管的外表层颜色可根据不同装饰要求确定。风管要求气密性好,漏风量小于3%,风管安装按照《通风管道施工技术规程GB50738-2011》标准执行。选用的材料应具备当地消防部门备案证明和国家防火建筑材料质量监督检验中心的合格证明。