空调系统风管采用消音型彩钢玻纤内衬无甲醛风管。风管外贴面采用进口抗氧化彩钢贴面,彩钢厚度≥0.326MM,彩钢与玻纤板采用机械连续高温一次成型。风管内贴面采用抗菌防霉防潮的铝箔无纺布。芯材的密度≥80kg/m3,芯材厚度27MM,燃烧性能A1级,导热系统≤0.033w/(m2.k),热阻≥0.81m2K/W