相比于传统的空调,中央空调更加美观,且制冷、制热迅速,还节省空间,越来越多的家庭在选择空调的时候会选择中央空调,中央空调虽然较传统空调优势明显,但是中央空调安装起来比较麻烦,那么究竟中央空调主机设备怎么装呢?


中央空调主机设备怎么装 水系统安装和连接介绍
设备安装场所的选定 中央空调供应商
(1)机组应安装于通风良好、干净的地方,机组换热翅片的迎风面积应尽量避开季风方向,以免引起换热不良。
(2)机组安装处需保证机组出风不被本机或其它机组直接吸入。
(3)机组不宜安装在高温、灰尘大、污物多、有腐蚀性气体和湿气大的地方。
(4)机组不宜安装在有易燃、易爆物存在的场所。
(5)使用水泥基础台时,台面必须坚实平坦,并在机组基础螺栓位置处安装防震垫
(6)机组四周应预留适当的维  中央空调供应商
水系统安装
1、管道安装前必须将管内的污物及锈蚀清除干净,安装停顿期间应对管路系统采取封闭保护措施。
2、水泵应该安装在干式蒸发器进水侧,管道与泵连接处应采用避震软管,即水泵进出口应有橡胶软接头。水泵出口宜安装止回阀,进口装60目以上Y型过滤器,过滤器前后应设截止阀。
3、机组进、出口水管上须装设温度计和压力表,便于运转中检查。
4、水管系统中应装设水流开关,并与机组连锁控制,水流开关应装于远离弯头8倍直径左右的直管段处。
5、管道最高处应装设自动或手动放气阀,最低处应装泄水阀。
6、机组的水配管若采用封闭回路时,为了缓冲应水温变化导致的水体积膨胀或收缩现象,以及隔离补给水水压对水配管的影响,必须装设膨胀水箱,其位置应位于整套水配管系统的最高点。膨胀水箱内的液面比最高的水管中心线高出1.5m以上,且水箱内的水量不得低于最低水量。
7、机组使用的冷冻水必须经过水过滤器过滤后方可使用,若条件允许,最好先将水软化处理。
8、对冷冻水管连接,管径小于32mm时,采用丝扣连接;管径大于32mm时采用法兰连接。
9、水管安装时,需将冷冻水管坡向室内机,回水管坡向室外机,坡度为4‰左右。
10、管路连接完毕应进行水压试验,试验压力为0.8Mpa,保压10分钟左右,压力降不大于0.02 Mpa,检查不漏水方为格。
11、管路试压完毕后应进行水系统冲洗,待从管道中流出来的水不再带有污物方为合格。
12、管路试压、冲冼完毕,经检查合格后,再进行管道保温层包扎,保温层厚度不小于20mm,包扎必须严实。保温层不得有漏包或缝隙存在。在制冷运行时,需保证保温层外无结露现象。
水系统连接
1、水泵与水管之间的连接必须采用软接头;
2、水泵安装需作基础并采取减振措施。
3、Y型过滤器必须安装在水泵吸入口;
4、Y型过滤器的滤网拆洗方向必须朝下;
5、Y型过滤器安装高度要求便于拆洗滤网。
中央空调供应商   [url]http://www.jrxzl.com/[/url]