在中央空调行业里,流传着这样一句话“三分靠品牌,七分靠安装”,这就是格力中央空调,最注重的服务流程之一。中央空调系统安装的不够专业,不够规范会很容易出现不必要的麻烦。所以,懂得空调安装的相关知识,是很有必要的。下面,就由佳德联益小编为您简单介绍下,安装格力中央空调的注意事项:
一、格力中央空调管道安装
1、横平、竖直
2、管道连接点不得在支架处
3、无缝钢管、焊接钢管安装前需做管内清理,表面做防腐处理
4、镀锌钢管焊接处需做防腐处理
5、系统高点需装排气阀(排气阀前面需装控制阀),低点需装排水阀。
二、格力中央空调风机盘管安装
1、风机盘管的吊杆直径不得小于¢8圆钢,上下用螺帽并紧。
2、风机盘管横向、纵向需找平,不得向凝结水反方向倾斜。
3、风机盘管的进出口需装阀门、金属软管,进口需装过滤器。
4、金属软管不得作弯头用。
5、风机盘管出风口需做帆布软接并用压条固定。
6、帆布接头与风口连接需保证盘管的送回风截面积(无风管情况下)。
7、帆布软接的长度不得超过250mm。
8、吊顶上层高较高时需做回风箱。
三、格力中央空调吊柜机安装(大风机盘管)
1、吊杆不得小于¢14圆钢
2、冷凝水出口需做水封,水封处设检查口
四、格力中央空调水泵安装
1、基础找平
2、机组需做减震
3、水泵进出口需装阀门、软接,进口装过滤器,出口装止回阀
4、进出口装压力表
5、进口装电子水处理仪
五、格力中央空调主机安装
1、基础找平
2、机组需做减震
3、机组进出口装软接、阀门
4、机组进出口管道上需装温度计(用表盘式温度计)
5、水流开关短管大于水流开关口径
6、供回水管道做旁通管
六、格力中央空调膨胀水箱制作安装
1、膨胀水箱位置需高于水系统(至少1米)
2、膨胀水箱需有足够的膨胀空间
3、箱体、膨胀管需保温
4、膨胀管接至系统回水管道
5、膨胀水箱需有溢流、排污管
6、浮球阀需限位