序号 | 故障原因 | 显示方式 |
1 | 制热化霜 | “制热”指示灯闪烁,(0.5/0.5),其余不变 |
2 | 室内制冷防冻结保护 | “运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 |
3 | 室内制热防高温保护 | “运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5/0.5),其余不变 |
4 | 室内制热长时间防冷风 | “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 |
5 | 过流保护 | “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 |
6 | 低压保护 | “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 |
7 | 室温传感器故障 | “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,系统停机 |
8 | 室内盘管传感器故障 | “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,按无内管传感器运行 |
9 | 室外盘管传感器故障 | “温度”指示灯闪烁0.5/0.5秒,其余不变 |
10 | 室外缺相或者相序保护 | “定时”灯和“运行”灯同时闪烁0.5/0.5秒,系统停机 |
11 | 通讯故障 | “运行”灯闪烁0.5/0.5秒,其余指示灯灭,系统停机 |
12 | 排气保护 | “运行”灯和“摆风”灯闪烁0.5/0.5秒,其余灯不变,系统停机 |