找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2794|回复: 1

空调器制冷系统故障的判断

[复制链接]

58

主题

28

回帖

258

积分

中级会员

积分
258
发表于 2014-6-8 22:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断制冷系统故障,要根据空调器运行时系统压力、温度和运行电流来判断,既要应用制冷理论知识,又要细心观察制冷系统各部位情况,然后做出正确的判断结果。   

故障原因   

观察部位空调器   

正常制冷剂   

不足过滤网   

堵塞制冷剂   

全部泄漏   

低压(环境30℃)0.45-5.5kg低于正常压力基本上无压力   

高压(环境30℃)19-20kg低于正常压力略低于正常压力基本上无压力   

停机时平衡压力环境温度下的饱和压力;严重时低于饱和压力环境温度下的饱和压力基本上无压力   

压缩机声音正常较轻略轻轻   

压缩机吸气管温度冷,结露,潮湿天气更是大量结露少结露或不结露,温温   

压缩机排气管温度热,烫,55℃加环境温度热,温,低于环境温度加55℃温   

压缩机壳体温度90℃左右温升高,超过90℃热,烫,远超过90℃   

冷凝器热,环境温度加15℃(45℃-55℃)热,温温,低于环境温度加15℃温   

蒸发器冷,全部结露,环境温度减15℃局部出现霜,甚至出现结冰层局部结霜温   

过滤器温,环境温度加2℃-5℃出口处会结露,甚至结霜冷,结霜,结露温   

毛细管常温冷,甚至结露,结霜,结露温   

58

主题

28

回帖

258

积分

中级会员

积分
258
 楼主| 发表于 2014-6-8 22:36:03 | 显示全部楼层
以上是对空调器的一些定性分析,具体情况视不同品牌空调器各有不同。   

冷凝条件不好蒸发器外部受阻制冷剂过多系统内有空气压缩机高低压泄漏   

高于正常压力低于正常压力高于正常压力高于正常压力高于正常压力   

高于正常压力正常高于正常压力低于正常压力   

环境温度下的饱和压力环境温度下的饱和压力环境温度下的饱和压力环境温度下的饱和压力环境温度下的饱和压力   

响轻响响轻   

温冷,结露过多冷,温,结露少温,甚至热   

烫,超过环境温度加55℃热,略低于55℃加环境温度热,烫,高于环境温度加55℃热   

温升高,超过90℃低,结露过多温升高,超过90℃热,烫,远超过90℃   

过热,超过环境温度加15℃热,略低于环境温度加15℃热,高于环境温度加15℃温,热   

冷,不结露,高于环境温度减15℃冷,结露过多后出现霜,并逐渐扩大至结冰冷,结露过多冷,但结露少,高于环境温度减15℃温,热   