通风排烟工程中,通风都是采用均匀的排风,即地下室均匀设置排风管及排风口,平时通风用,火灾时兼作排烟风管及排烟口;地下一层考虑由通道自然进风,其它层由火灾时进风系统兼作平时进风,机械进风系统可不接送风管或接一小段风管相对集中送风,此通风方式比较均匀,集中排风效果会好。另外,每个防火分区即对应一个排风口,排烟系统及进风系统,应设置进风竖井,排风竖井,进风口应设在地面洁净处。若能与地下主楼有一定距离更好,其受火灾烟气影响会小;排风口位置应高于附楼层面,以减少排风对地面环境影响 。在整个通风工程中,这个距离问题保守一点的话两点间的最短直线距离不能少于5米的,这样才能保证系统的进风要求。另外地下室防排烟工程设置也应如此。
通风排烟工程的风机选型:排风排烟风机可选离心风机或者高温轴流风机。普通离心风机即可满足排风排烟要求,但大风量离心风机只能安装在地面,占地较大,需要较大机房,高温轴流风机为消防专用风机,也能满足在280°C烟温下运行30min的要求,而高温轴流风机体积小,一般可吊装,若设机房面积也小,实际通风工程设计中,往往采用高温轴流风机排烟。下面就高温轴流风机与普通轴流风机在排烟通风系统的组合应用方面分别讨论。
    1、平时和火灾时均使用高温轴流风机。可选2台型号相同、风量均为3000m3/h的高温轴流风机。压头按管路阻力定,平时开启一台作机械排风用,火灾时另一台同时启动进行排烟用,火灾时另一台同时启动进行排烟,当烟温达280°C时,通过风机入口280°C防火阀关闭2台联动风机停止,由于平时仅开启一台,另一台风机停止,应在每台风机管路上设止回阀,以免短路,同时,也可防止上、下层气流(烟气)进入,2台风机应设计为平时可手动控制,互为备用,不致造成某台风机总不开启,损坏也不知道。为了减少风机噪声对车库及其它房间的影响,应在风机前台接内衬不锈钢丝网的不燃石棉布软接头及消声静压箱。为了尽量少占上部空间应充分利用梁上部吊装风机及消声静压箱,但这种方式平时运行时噪声大。
    2、平时开启低噪混流风机,火灾时仅开启高温轴流风机,这种方式高温轴流风机风量为60000m/h。混流风机仅为平时排风用,火灾时停止。由于平时开启低噪混流风机,故该方式平时运行器噪声较小,但排烟用的高温风机功率容量较大,外形体积也大,必要时,可选用2台高温轴流风机供火灾排烟用。此方式可用于平时要求噪声小的场合,在中央空调工程安装时也应该注意此噪声问题。
     以上两种方式中的止回阀也可使用排烟阀及防烟阀等来达到要求,但这些阀门均要火灾信号控制并与风机联动,其动作可靠性直接影响到排烟系统的可靠性,并且防排烟阀价格均较高。因此,使用止回阀会更合理、可靠。

    3、排风排烟风机选择双速高温轴流风机,平时为低速运行、火灾时高速运行。如:GTF、II,12#,风量60 000m3/h或43000m3/h,风压680pa或420pa,功率17kw或8KW转速分别为960r/min和720r/min.。风机体积进一步缩小,但低速时功率及风速偏大,电气应做相应转换控制,噪声也较大。
    4、地下室机械进风系统的送风机可选一般低噪轴流风机,在轴流风机与竖井连接应设置70°C防火阀,以防止层与层之间火、烟串通,进风机风量为排烟风量的一半。
以上是科瓦特小编为你简单介绍的通风排烟工程的设置及选型,中山科瓦特机电有限公司诞生之前,科瓦特团队就一直从事通风管道的制作、安装与工厂降温设备销售、安装,发展至今,科瓦特在节热水工程、白铁通风、通风工程、防排烟工程、空调通风工程、通风净化工程、通风换气工程、工厂降温工程、通风降温工程、恒温恒湿工程等领域也有十年以上的从业经验。
公司网址:http://www.kewate.com
联系人:熊小姐
电话:18022106989
微信公众号:kewatt01

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-5-3 17:34 , Processed in 0.074450 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表