找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3114|回复: 1

房间空调器空气循环系统的故障检修

[复制链接]

38

主题

0

回帖

215

积分

中级会员

积分
215
发表于 2014-11-3 18:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
房间空调器空气循环系统故障的常见检修方法有:
1.听风机的运转声

(1)电动机噪声。风机的电动机在正常运行时也有噪声,如发出的电磁声以及轴承的摩擦声。一般质量好的电动机噪声都在45 dB以下。若噪声过大,则说明电动机质量差或使用时间过长,轴承摩擦严重。,轴承间隙过大,其转子和定子会发出摩擦噪声。同时其电流也会上升,这时应考虑更换轴承或电动机。检查时,停机用手径向摆动轴,如果感觉有间隙存在,就应更换轴承。另外,如果轴向推拿轴时也有松动,也说明轴承磨损严重,应予以更换。

(2)运行时碰撞声。这一般是风叶与风圈的碰擦声,包括轴流风叶与离心风叶,但主要是定位螺钉未拧紧而移位。遇到这种情况,必须调整位置后,拧紧螺钉,再试转,直至无碰擦声。

2.触摸风机有关部位

(1)摸风机电动机的温升。风机电动机一般为封闭型,以防止潮气。电动机自身的热量是通过电动机外壳散发出去,它本身没有冷却风叶帮助散热,而是靠空调器的风机的风来帮助散热的。因此电动机外壳相对较热·绕组使用A级绝缘材料的工作温度为105℃,所以,电动机的外壳温升程度,只要手可以敏捷触摸,则表明其温升在正常范围内。

当手无法触摸时,其温升可能已到极限或超过极限,需检查原因。一般原因是超负荷运行或环境温度过高(高于50℃)。有的室外机组是吸风形式,风机处在冷凝器的出风口,其温度可达50℃左右,在这样恶劣的温度环境下,电动机的工作温度自然会上升。为提高电动机的可靠性,有些厂家已采用绝缘材料的等级为E级甚至B级,它们的极限工作温度为120℃和130℃,电动机实际运行的外表温度会上升到l00℃左右,这时不能用手去触摸,而应用温度计去测量。

(2)摸风机的抖动情况。风机抖动厉害,则说明风叶的平衡性能较差,从而引起离心力,或是电动机轴承磨损较大而引起抖动。遇到这种情况,可从两方面检查:一是调校叶轮的同心度;--是检查电动机轴径方向的摆动(停机时进行),以手感来判别其间隙,如手能感觉到松动,则说明其间隙已很大,应更换轴承。

(3)手感风量小。一是检查蒸发侧滤尘网积灰情况,积灰多,可抽出清洗;二是检查冷凝器散热片间积灰情况,若有阻塞现象,可用压缩空气吹或刷子刷,最好的办法是用水清洗。

3.检测电容的电容值

如果电动机的转速减慢或不转动,检查其他方面也没有问题,就应该用万用表的电容测量挡测量室外机或室内机的电容值是否为零或明显减小。也可用电阻挡,如果电阻值为某一固定值说明电容已经失效,如果测得电阻值为零说明电容已经击穿。

0

主题

27

回帖

76

积分

注册会员

积分
76
发表于 2014-11-12 20:31:34 | 显示全部楼层
跟跟帖  好朋友
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-12-22 12:13 , Processed in 0.071480 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表