控制器外机压缩机电压输出正常,测量压缩机电容正常,因此为压缩机问题,测量压缩机各绕组,阻值正常,当测量用户空调电压时,发现电压只有198V,但在标设计标准范围之内,应为压缩机(48D129)启动性能差。

解决措施:重庆南坪空调维修联系商家更换一35UF压缩机专用电容,并在压缩机电容上并联一只辅助启动器,空调开启正常,不须更换压缩机。