压缩机抱轴的处理

[复制链接]

38

主题

0

回帖

215

积分

中级会员

积分
215
发表于 2014-9-11 19:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压缩机抱轴故障处理:单向压缩机,将空调外机倒置放30分钟左右,使冷冻油充分流入压缩机各部位,然后将外机正常放置好。用木棒重敲外壳几下。通电能启动。重复启动几次。对于漏氟多次的机器,从空调加氟口接入表阀盒加液管,将定量(估计漏油多少)冷冻油放入容器中。打开表阀排除加液管中空气,放入油中,关闭阀门,启动压机,打开表阀。使冷冻油吸入压缩机即可。
      若还不能启动,在启动电容上并一只50μF的电容,通过看能否启动。若能启动。重复几次,故障即可排除。如不能启动,拔掉压机端子线,用三相380v电源接到压机三端子上,给电不停地倒相几次(通电时间不能超过10s),大部分抱轴故障都能启动。然后去掉380v电源,恢复原端子线。能正常启动,故障排除 。若再不能启动,只有放氟   焊下压机。用一排量较大的变压气泵(或2匹压机)给抱轴 压缩机排气口加压到 2.5mpa。这样压机受高压冲击后,即可正常启动。

      三相压缩机,同样将外机倒置放半小时,使冷冻油润滑压缩机各部位,将外机正常放置好,用木棒敲击压机外壳几次,通过来回倒相几次,看压机能否启动,若还不能启动,只好放氟焊下压机。用上面的变压气体冲击法即可解决问题。但要注意,多次漏氟的压机一定要补足冷冻油。以免下次再抱轴!