首先,用观察法。除蒸发器外,看看什么地方有油迹,管路什么地方有破损。有油迹的地方(特别是高压侧和压缩机的油封)就会漏,管路破损必须更换。在修理的真空中,如真空压力表的指针下降到一定程度不再下降时(真空还未到底),证明系统仍有漏。当指针已到底稳定后,关闭连接阀,静止数分钟后,只要指针有回升现象,证明系统仍有泄漏存在。当然,所用的表阀本身应准确并无泄漏,否则将自己骗自己。

再用手握住皮管的金属卡头用力左右旋转,转得动的必会漏(特别是压缩机出口至冷凝器进口),越松漏得越大。


如系统中存有制冷剂及压力,停止发动机运转静止10-15分钟。用浓洗洁净水在软海绵中搓出泡沫,分别包裹每一个接头认真仔细地检查,查看有无气泡出现(泡沫停留的时间尽可能长些为好),翻气泡必会漏。如系统中已无制冷剂,并怀疑有泄漏存在,可用1.5-2.0Mpa压力的氮气或干燥的压缩空气注入系统中,同样用泡沫在每一个接头作认真仔细地检查。系统内的压力(或真空度)在15-30分钟内不得有下降(或回升)的现象可视为检漏合格。


这种即快捷又省事经济的方法还很管用。