找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1190|回复: 0

中央空调室内机吹出的风不凉

[复制链接]

61

主题

0

回帖

258

积分

中级会员

积分
258
发表于 2015-9-17 16:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:室内机吹出的风不凉。
检测与判断:现场通电试机,室内风机、室外压缩机均能运转.但室内机无冷气吹出.用压力表测系统压力为0.6MPn,判断系统内充注制冷列过多。放掉—点制冷剂观察室内机仍无冷气吹出,用手摸徘气管不热.吸气不良。从故障现象初步判断是四通阀串气造成的.部分制冷剂进入冷凝管.还有部分制冷剂从四通阀回到压缩机。
维修方法:更换一个新四通换向阀.经过打压、检漏、加入制冷剂o.5MP:1后.空调器制冷效果恢复正常。

重庆空调维修http://www.cq-kongtiao.com/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-5-19 03:12 , Processed in 0.072676 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表