找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2305|回复: 2

中央空调常见故障与解决方法

[复制链接]

58

主题

28

回帖

258

积分

中级会员

积分
258
发表于 2014-6-8 22:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。  



  ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。  



  ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。  



  2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法  



  ① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。  



  ② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量  



  3、 统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法  



  ① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。  



  ② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。  


58

主题

28

回帖

258

积分

中级会员

积分
258
 楼主| 发表于 2014-6-8 22:44:09 | 显示全部楼层
③ 系统漏风,应堵漏。  



  ④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。  



  4、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法  



  ① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。  



  ② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。  



  ③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。  



  5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法  



  ① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。  



  ② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。  



  6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法  



  ① 气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。  



  ② 送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。厂
回复

使用道具 举报

0

主题

31

回帖

75

积分

注册会员

积分
75
发表于 2014-6-25 21:40:05 | 显示全部楼层
这个贴应该要好好的保存下来
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-4-29 21:21 , Processed in 0.074727 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表